가스감지기 검교정 후기 (QM-4700D 가연성)
페이지 정보
작성자 성화에프티 작성일20-12-10 10:26 조회580회 댓글0건관련링크
본문
안녕하세요. 경보장치. 전문 기업 ㈜성화 에프티입니다.
오늘은 가스감지기,누액감지기 검교정 후기입니다
검교정 관련 법규 참고
KOSHA GUIDE : P-135-2013 인화성 가스 검지 및 경보장치 등의 설치 및 유지 보수에 관한 기술 지침
KOSHA GUIDE : P-136-2013 독성가스 검지 및 경보장치 등의 설치 및 보수에 관한 기술 지침
KOSHA GUIDE : P-137-2013 산소 검지 및 경보장치 등의 설치, 운전 및 유지 보수에 관한 기술 지침
가스감지기 검교정은 의무적으로 1년 주기로 진행을 하셔야 합니다.
이번 현장에서는 총 7EA가스감직 검교정과 차단밸브 1EA
검교정을 의뢰를 받아 현장에 다녀왔습니다
가스감지기 검교정 방법은 측정 가스에 따라 맞는
표준가스를 주입하여 센서 반응을 살펴 판정을 내립니다.
4EA 가스감지기가 가스 반응을 안하여 불량판정을 내렸습니다.
이후 SHT-4700 제품으로 교체후 교체보고서 까지 발행 예정입니다.
+ 검교정 후기 사진 입니다