가연성 가스감지기 검교정 후기 > 가스감지기 설치형 검교정

본문 바로가기


시공설치

가스감지기 설치형 검교정

가연성 가스감지기 검교정 후기

페이지 정보

작성자 성화에프티 작성일20-09-21 08:54 조회307회 댓글0건

본문

ec81c037b05e3bc7d3d70e7359666d93_1600645 

 

안녕하세요. 경보장치. 전문 기업 ㈜성화 에프티입니다.

 오늘은 가스 감지기 검교정 후기 입니다


ec81c037b05e3bc7d3d70e7359666d93_1600645



검교정 관련 법규 참고

 KOSHA GUIDE : P-135-2013 인화성 가스 검지 및 경보장치 등의 설치 및 유지 보수에 관한 기술 지침

 KOSHA GUIDE : P-136-2013 독성가스 검지 및 경보장치 등의 설치 및 보수에 관한 기술 지침

 KOSHA GUIDE : P-137-2013 산소 검지 및 경보장치 등의 설치, 운전 및 유지 보수에 관한 기술 지침 

 

 

 

 

ec81c037b05e3bc7d3d70e7359666d93_1600645

 

이번 현장에 설치되어 있는 가스 감지기는 SHT-4700독성 가스 감지기입니다.

측정 가스는 LNG 이며 14EA 검교정 의뢰를 주셔서 현장에 다녀왔습니다.

 

이번 현장에서는 LNG가스 감지기 설치위치가 높기 때문에

프로브를 사용하여 표준가스를 주입하여 검교정을 진행 했습니다. 

수신반 반응을 살폈고 검교정 결과 센서 등 문제없이 작동하여 

작업을 마친 후 성적서를 발행해드렸습니다.

 

 

 

+ 가스감지기 검교정 사진 입니다.  

 

 

ec81c037b05e3bc7d3d70e7359666d93_1600645

ec81c037b05e3bc7d3d70e7359666d93_1600645

ec81c037b05e3bc7d3d70e7359666d93_1600645

ec81c037b05e3bc7d3d70e7359666d93_1600645

ec81c037b05e3bc7d3d70e7359666d93_1600645

ec81c037b05e3bc7d3d70e7359666d93_1600645

ec81c037b05e3bc7d3d70e7359666d93_1600645