가스감지기검교정불량후기
페이지 정보
작성자 성화에프티 작성일20-09-29 12:37 조회579회 댓글0건관련링크
본문
안녕하세요. 경보장치. 전문 기업 ㈜성화 에프티입니다.
오늘은 가스감지기 검교정 후기 입니다
검교정 관련 법규 참고
KOSHA GUIDE : P-135-2013 인화성 가스 검지 및 경보장치 등의 설치 및 유지 보수에 관한 기술 지침
KOSHA GUIDE : P-136-2013 독성가스 검지 및 경보장치 등의 설치 및 보수에 관한 기술 지침
KOSHA GUIDE : P-137-2013 산소 검지 및 경보장치 등의 설치, 운전 및 유지 보수에 관한 기술 지침
이번 현장에 설치되어 있는 가스 감지기는 타사제품과 저희 회사 제품입니다.
측정가스는 HCl, LNG 이며, 총 9EA 검교정 의뢰를 주셨습니다.
가스감지기 검교정 방법은 측정 가스에 따라 표준가스를 주입하여 반응을 살핍니다.
검교정 결과 센서반응이 없고 센서가 감도 저하라 불량 판정을 내렸습니다
가스감지기 교체를 안내해드렸고 감지기 교체후 교체보고서 까지 발행 해드렸습니다.