안녕하세요. 경보장치. 전문 기업 ㈜성화 에프티입니다.
오늘은 가스감지기 검교정과 센서 교체 후기입니다
검교정 관련 법규 참고
KOSHA GUIDE : P-135-2013 인화성 가스 검지 및 경보장치 등의 설치 및 유지 보수에 관한 기술 지침
KOSHA GUIDE : P-136-2013 독성가스 검지 및 경보장치 등의 설치 및 보수에 관한 기술 지침
KOSHA GUIDE : P-137-2013 산소 검지 및 경보장치 등의 설치, 운전 및 유지 보수에 관한 기술 지침
이번 포스팅 업체는 얼마 전 가스감지기 검교정을 진행했던 곳입니다.
검교정 결과 NH3 가스 감지기 센서 감도 저하로 불량 판정을 받아 교체 문의를 주셨습니다.
이번 공사현장에서는 총 6EA 가스감지기 센서를 교체를 진행해드렸습니다.
센서 교체 후 검교정 진행 후 보고서를까지 발행해드렸습니다
+ 암모니아 가스 센서 교체 전후 사진입니다