LNG 가스감지기 검교정 후기
페이지 정보
작성자 성화에프티 작성일20-08-13 09:03 조회291회 댓글0건관련링크
본문
안녕하세요. 경보장치. 전문 기업 ㈜성화 에프티입니다.
오늘은 가스 감지기 검교정 후기입니다.
검교정 관련 법규 참고
KOSHA GUIDE : P-135-2013 인화성 가스 검지 및 경보장치 등의 설치 및 유지 보수에 관한 기술 지침
KOSHA GUIDE : P-136-2013 독성가스 검지 및 경보장치 등의 설치 및 보수에 관한 기술 지침
KOSHA GUIDE : P-137-2013 산소 검지 및 경보장치 등의 설치, 운전 및 유지 보수에 관한 기술 지침
가스감지기 검교정은 의무적으로 1년 주기로 진행을 하셔야 합니다.
이번 현장에서는 총 10EA 감지기 검교정 의뢰를 받아 현장에 다녀왔습니다
이번 현장은 CO, LNG 가스감지기 검교정을 진행했습니다.
각각 가스에 맞는 교정 가스를 주입하여 반응을 살펴보았습니다.
검교정 결과 CO 가스 감지기 2EA 감도저하로 불량 판정을 내렸습니다.
추후 감지기 교체후 교체 & 검교정 보고서 발행 예정 입니다.
+ 검교정 후기 사진 입니다