가연성, VOC 가스감지기 검교정
페이지 정보
작성자 성화에프티 작성일20-07-30 11:12 조회401회 댓글0건관련링크
본문
안녕하세요 성화에프티 입니다
오늘은 가스 감지기 검교정 후기 입니다.
검교정 관련 법규 참고
KOSHA GUIDE : P-135-2013 인화성 가스 검지 및 경보장치 등의 설치 및 유지보수에 관한 기술지침
KOSHA GUIDE : P-136-2013 독성가스 검지 및 경보장치 등의 설치 및 보수에 관한 기술지침
KOSHA GUIDE : P-137-2013 산소 검지 및 경보장치 등의 설치,운전 및 유지보수에 관한 기술지침
가스감지기 검교정은 의무적으로 1년주기로 진행을 하셔야 합니다.
이번 현장은 공사도 진행했었고 1년마다 주기적으로 검교정을 진행하는곳 입니다
총 16EA 감지기 검교정 의뢰를 받아 현장에 다녀왔습니다
검교정 결과 VOC감지기 2EA 감도저하로 인해 센서 불량 판정을 내리고
센서 교체작업까지 진행하여 교체 완료 보고서 까지 보내드렸습니다.
+검교정 후기 사진 입니다.