 검교정 관련 법규 참고

 

KOSHA GUIDE : P-135-2013 인화성 가스 검지 및 경보장치 등의 설치 및 유지 보수에 관한 기술 지침

 KOSHA GUIDE : P-136-2013 독성가스 검지 및 경보장치 등의 설치 및 보수에 관한 기술 지침

 KOSHA GUIDE : P-137-2013 산소 검지 및 경보장치 등의 설치, 운전 및 유지 보수에 관한 기술 지침  

 

f9a6962f4a615bcf60b110533a0d2692_1607911

 

 

가스감지기 검교정은 의무적으로 1년 주기로 진행을 하셔야 합니다.

이번 현장에서는 총 11EA가스감직 검교정과 4ponit누액감지기

검교정을 의뢰를 받아 현장에 다녀왔습니다

 

가스감지기 검교정 방법은  측정 가스에 따라 맞는

표준가스를 주입하여 센서 반응을 살펴 판정을 내립니다.

누액감지기 검교정 방법은 육안으로 검사한 후 전압을 측정하여

측정값을 보고 정상 여부를 판단하여 검교정을 진행 합니다.

검교정후 가스감지기 1ea 감도저하로 교정이 불가하여

센서 교체후 검교정 교체 보고서 까지 발행 예정입니다.
 