부산지역 가스감지기 누액감지기 누출감지시스템
페이지 정보
작성자 성화에프티 작성일25-11-25 08:59 조회14회 댓글0건관련링크
본문

♠ 안전 업그레이드 완료!
안녕하세요!
성화에프티 본사 (sunghwa FT)
공식 홈페이지 입니다.
20년 이상 환경, 안전 분야에서
생산 부터 설비 시공, 유지 보수, 검교정까지
한번에 해결하는 원스톱 서비스로
고객의 안전을 책임지는
가스 감지기, 누액 감지기, 환경
모니터링시스템 전문 기업입니다.
오늘은 부산 지역 전자제품 관련 회사에서 진행한 가스 및 누액감지기 추가 설치 작업을 소개해드려요.
기존 시설에 새로운 안전 장비를 추가해서 더욱 든든한 보호막을 만들었답니다!
♠ 프로젝트 개요
위치: 부산광역시 전자제품 관련 제조업체
작업 유형: 기존 시설 감지기 추가 설치
설치 장비: KAS40 유기용제 누액감지기, FT-1000EX 가연성 가스감지기
전자제품 제조 과정에서 다양한 화학물질을 사용하시는 업체예요.
안전 관리 강화를 위해 감지 시스템을 확장하기로 하셨답니다.
수신부 및 누액감지기, 가스감지기 생생한 설치 현장 사진입니다.

♠ 설치 장비 소개
KAS40 - 유기용제 누액감지기
감지 대상: 유기용제 (톨루엔, 아세톤, MEK 등)
전자제품 세정이나 코팅 과정에서 사용되는 유기용제를 감지해요.
바닥이나 작업대에서 발생하는 미세한 누출까지 포착 가능합니다.
액체 상태의 위험을 놓치지 않는 든든한 파수꾼이죠!
FT-1000EX - 가연성 가스감지기
감지 대상: 가연성 가스 (메탄, 프로판, 부탄 등)
공기 중으로 기화된 가연성 물질을 실시간 모니터링해요.
폭발 하한선(LEL) 에 맞춰 알람 경보를 맞춰 드렸습니다.
화재나 폭발 사고를 사전에 차단하는 핵심 장비예요!
♠ 유해화학물질 완벽 대응 시스템
액체 + 기체 = 완벽한 보호
누액감지기와 가스감지기를 함께 설치했어요.
유해화학물질이 액체든 기체든 상관없이 모두 감지 가능합니다!
이중 경보 알람 시스템
1차 경보: 미량 감지 시 주의 알람
2차 경보: 위험 농도 도달 시 비상 알람
즉시 대응: 경보와 동시에 환기 시스템 자동 가동
작은 누출도 놓치지 않고, 큰 사고는 미리 예방해요.
♠ 설치 과정
1. 현장 분석
기존 설치된 시설과의 연동을 고려해서 최적 위치를 선정했어요.
전자제품 제조 라인의 특성을 꼼꼼히 파악했답니다.
2. 정밀 설치
KAS40은 유기용제 사용 구역 바닥 근처에 설치했어요.
FT-1000EX는 가스가 모일 수 있는 공간 상부에 배치했습니다.
3. 기존 시스템 연동
새로 설치한 감지기들을 기존 모니터링 시스템과 연결했어요.
하나의 화면에서 모든 감지 정보를 확인할 수 있답니다!
♠ 설치 완료 후 달라진 점
- 확장된 감지 범위
기존에 커버하지 못했던 구역까지 완벽 감시 가능해요.
사각지대 없는 360도 안전망이 완성되었답니다!
- 향상된 대응 속도
액체 누출과 가스 누출을 동시에 모니터링해요.
어떤 형태의 위험이든 즉시 감지하고 알려드립니다.
- 법규 준수 완료
유해화학물질 관리법 등 관련 규정을 완벽하게 준수해요.
안전 점검이나 감사에서도 자신 있게 대응 가능합니다!
♠ 전자제품 제조업의 필수 안전 장비
다양한 화학물질 사용
전자제품 제조 과정에서는 정말 많은 화학물질을 사용해요.
세정제, 용제, 접착제, 코팅제까지...
각각의 위험성을 정확히 파악하고 대비해야 합니다.
- 밀폐된 작업 환경 -
실내 작업이 많아서 환기가 제한적일 수 있어요.
그래서 더욱 정밀한 감지 시스템이 필요하답니다.
- 정밀 장비 보호 -
비싼 전자제품 제조 장비들을 화학물질로부터 보호해야 해요.
조기 감지로 장비 손상도 함께 예방할 수 있습니다!
위에 설치된 가스감지기와 누액감지기 자세한 사양입니다.
♣ 설치 장비 상세 스펙
VOC, 산소, 독성, 가연성 가스감지기 FT-1000 시리즈 특징

- 국내. 국외 방폭 인증
- 전기적인 Noise 최소화
- 가연성/독성/산소/VOC 등의 가스 연속 감지
- 2차 폭발 방지용 내압방폭구조
- 자가진단 기능 내장
- 릴레이접점 출력
- 간단한 구조 설계
- 수신부 FND DISPLAY 내장
- 감지센서의 안전한 동작을 위해 정전압 회로 구성
- DCS&PLC 모니터링 시스템에 연결
- 산업 및 폭발 위험 지역에 설치 가스 실시간 측정
- 4~20mA.DC 표준 출력 제공
- 각종 제어 기기에 연결하여 사용
- 0점, SPAN 점검 및 교정 용이
* FT-1000 Ex 상세사양
FT-1000 Ex 사양 | |
측정가스 (Measuring Gas) | C₄H10, CH₄, H₂, C₂H₂, HC, Flammable gases (가연성가스). etc |
측정범위 (Measuring Range) | 0~100 %LEL, 0~100 %Vol, 0~10,000ppm |
측정형식 (Measuring Type) | 대기확산식 |
측정방식 (Measuring Method) | 접촉연소식, 반도체식 |
측정신호 (Measuring Signal) | 4~20mA.DC |
응답속도/허용오차 (Response Time/Accuracy) | 20초 이내 / ±3% 이내/Full scale |
정격전압 (Rated Voltage) | 24V dc |
정격전류 (Rated Current) /전력소비 | 100mA / 2.4W |
방폭승인 (Approval) /방진방수 등급 | Ex db II C T6 Gb / Ex tb III C T85℃ Db (IP66) |
주변온도 (Ambient Temperature) | -40℃~+60℃ |
외형치수/무게 (Dimension/Weight) | 147(W) × 210.6(H) × 92(D)(mm) / 1.27kgs |
* FT-1000 Tx 상세사양
FT-1000 Tx 사양 | |
측정가스 (Measuring Gas) | 유독성가스 (TOXIC GAS), CO2, N2O, BENZENE, BUTADIENE, TOLUENE, XYLENE, CL2,HCL, VOC, OXYGEN(O2), ETHYLENE OXIDE, ETC. |
측정범위 (Measuring Range) | 0~PPM-유독성, 0~25 %Vol, - 산소 (O2), 범위 조정 가능 |
측정형식 (Measuring Type) | 대기확산식 |
측정방식 (Measuring Method) | 반도체식, 전기화학식, 지르코니아 방식 |
측정신호 (Measuring Signal) | 4~20mA.DC |
응답속도/허용오차 (Response Time/Accuracy) | 20초 이내 / ±2% 이내/Full scale |
정격전압 (Rated Voltage) | 24V dc |
정격전류 (Rated Current) /전력소비 | 100mA / 2.4W |
방폭승인 (Approval) /방진방수 등급 | Ex db II C T6 Gb / Ex tb III C T85℃ Db (IP66) |
주변온도 (Ambient Temperature) | -40℃~+60℃ |
외형치수/무게 (Dimension/Weight) | 147(W) × 210.6(H) × 92(D)(mm) / 1.27kgs |
<유기용제 누액감지기 KAS-40>


♠ 마무리하며
이번 부산 전자제품 회사 사례처럼, 기존 시설에 감지기를 추가하는 것만으로도 안전 수준이 크게 향상돼요.
누액감지기와 가스감지기를 함께 설치하면 유해화학물질로부터 완벽한 보호가 가능합니다.
액체든 기체든 상관없이 모든 위험을 실시간으로 감지하고 경보해드려요!
여러분의 작업 현장도 더욱 안전하게 만들어보세요.
언제든 연락 주시면 최적의 솔루션을 제안해드리겠습니다!
☎ 1600-7962
>> 누액감지 + 가스감지 = 완벽한 안전
이상, 전국에서 활약하고 있는 안전지킴이
성화 에프티 였습니다.
그럼 저는 다음에 다시 찾아뵙겠습니다.
자세한 제품 문의는
아래 연락처로 연락 주시면
친절하게 상담해 드리겠습니다.
성화 에프티는 전국 전 지역
시공 및 출장 작업이 가능하니
견적이나 궁금한 부분 언제든지
많은 문의 부탁합니다!
문의전화 : 1600-7962 (051-986~7982~4)