부산 냉동제조시설 암모니아 가스감지기 검교정, 교체 사례
페이지 정보
작성자 성화에프티 작성일25-11-20 09:52 조회41회 댓글0건관련링크
본문

안녕하세요!
성화에프티 본사 (sunghwa FT)
공식 홈페이지 입니다.
20년 이상 환경, 안전 분야에서
생산 부터 설비 시공, 유지 보수, 검교정까지
원스톱 서비스로 고객의 안전을 책임지는
가스 감지기, 누액 감지기, 환경 모니터링
시스템 전문 기업입니다.
오늘은 부산에 있는 냉동제조시설에서 진행한
암모니아 가스감지기 검교정 후 가스감지기
교체 시공 사례를 소개해드리려고 합니다.
<현장 이야기>
냉동제조시설에서는 암모니아( NH₃) 가스를 많이
사용하기 때문에, 만약 누출이 발생하면 큰 사고로
이어질 수 있습니다.
그래서 현장에서는 항상 빠른 감지와 정확한 모니터링이 중요한데요, 이번에는 기존에 사용하시던 가스감지기를 검교정하고, 노후화된 3대를 신형 FT-1000 TX 감지기로 교체했습니다.
설치사진 먼저 보여드릴게요

<검교정 & 교체 과정>
저희 엔지니어가 현장을 방문해서,
감지기 검교정을 꼼꼼히 진행하고
감지기의 성능 및 정확도를 확인한 후 최종적으로
FT-1000TX 신형 감지기 3대로 교체했습니다.
작업이 끝난 뒤에는 관리자분이 직접 확인하시고, 농도 표시도 훨씬 선명하고 반응도 빠르다며 만족해 하셨습니다
<새로 설치된 장비 소개>
FT-1000 TX 고정식 가스감지기
암모니아 등 각종 유해가스를 정확하게 측정
내구성이 뛰어나 장기간 안정적 사용 가능
설치 유지보수가 간편해서 현장 관리자 쓰기에 편리
RM-770 MU.DU 3채널 수신부
최대 3개의 감지기를 동시에 연결·관리할 수 있어서
효율적인 모니터링이 가능하고
알람과 제어 기능도 직관적이라
현장 대응 속도를 더욱 높여줍니다.
자세한 사양 알려드릴게요~
VOC, 산소, 독성, 가연성 가스감지기 FT-1000 시리즈 특징

- 국내. 국외 방폭 인증
- 전기적인 Noise 최소화
- 가연성/독성/산소/VOC 등의 가스 연속 감지
- 2차 폭발 방지용 내압방폭구조
- 자가진단 기능 내장
- 릴레이접점 출력
- 간단한 구조 설계
- 수신부 FND DISPLAY 내장
- 감지센서의 안전한 동작을 위해 정전압 회로 구성
- DCS&PLC 모니터링 시스템에 연결
- 산업 및 폭발 위험 지역에 설치 가스 실시간 측정
- 4~20mA.DC 표준 출력 제공
- 각종 제어 기기에 연결하여 사용
- 0점, SPAN 점검 및 교정 용이
* FT-1000 Ex 상세사양
FT-1000 Ex 사양 | |
측정가스 (Measuring Gas) | C₄H10, CH₄, H₂, C₂H₂, HC, Flammable gases (가연성가스). etc |
측정범위 (Measuring Range) | 0~100 %LEL, 0~100 %Vol, 0~10,000ppm |
측정형식 (Measuring Type) | 대기확산식 |
측정방식 (Measuring Method) | 접촉연소식, 반도체식 |
측정신호 (Measuring Signal) | 4~20mA.DC |
응답속도/허용오차 (Response Time/Accuracy) | 20초 이내 / ±3% 이내/Full scale |
정격전압 (Rated Voltage) | 24V dc |
정격전류 (Rated Current) /전력소비 | 100mA / 2.4W |
방폭승인 (Approval) /방진방수 등급 | Ex db II C T6 Gb / Ex tb III C T85℃ Db (IP66) |
주변온도 (Ambient Temperature) | -40℃~+60℃ |
외형치수/무게 (Dimension/Weight) | 147(W) × 210.6(H) × 92(D)(mm) / 1.27kgs |
* FT-1000 Tx 상세사양
FT-1000 Tx 사양 | |
측정가스 (Measuring Gas) | 유독성가스 (TOXIC GAS), CO2, N2O, BENZENE, BUTADIENE, TOLUENE, XYLENE, CL2,HCL, VOC, OXYGEN(O2), ETHYLENE OXIDE, ETC. |
측정범위 (Measuring Range) | 0~PPM-유독성, 0~25 %Vol, - 산소 (O2), 범위 조정 가능 |
측정형식 (Measuring Type) | 대기확산식 |
측정방식 (Measuring Method) | 반도체식, 전기화학식, 지르코니아 방식 |
측정신호 (Measuring Signal) | 4~20mA.DC |
응답속도/허용오차 (Response Time/Accuracy) | 20초 이내 / ±2% 이내/Full scale |
정격전압 (Rated Voltage) | 24V dc |
정격전류 (Rated Current) /전력소비 | 100mA / 2.4W |
방폭승인 (Approval) /방진방수 등급 | Ex db II C T6 Gb / Ex tb III C T85℃ Db (IP66) |
주변온도 (Ambient Temperature) | -40℃~+60℃ |
외형치수/무게 (Dimension/Weight) | 147(W) × 210.6(H) × 92(D)(mm) / 1.27kgs |
가스/누액 감지 모니터링시스템
(=가스/누액 누설경보시스템)
RM-770MU.DU / RM-770MU.LU

* 수신부 RM-770 MU/DU 특징
- 마이크로 칩셋탑재
- 국내, 해외용으로 전압, 주파수에 관계없이 사용
- 4~20mA.DC 출력, 경보, 릴레이 접점 출력 기능
- Zero점, Span, 검교정 등 볼륨이 전혀 없이 전면(Front)에서 자동 설정 기능
- 현장에 설치된 가스 감지기와 연결하여 실시간 대기 가스 농도 측정, 농도 표시
- 위험 시 설정된 농도에서 경보를 발하는 다회로용 가스 수신기
사양 | |
제품규격 | RM-770MU.DU |
측정가스 | 가연성 가스(Flammable GAS), |
측정범위 | 0~100%(LEL) 산소 : 0~25%VOL 독성 : 0~9999PPM(가스별 범위 참조) |
입력신호 | 4~20mA.DC (주파대역대 개선 / PLC 전용 주파수 설정) |
측정표시 | 4 Digit FND Digital display, (4자리 표시) |
출력신호 | 4~20mA.DC, Relay contact(H.HH) 1차, 2차 |
경보음량 | 90dB 이상 |
작동온도/습도 | -20℃~+40℃/ 85% RH |
작동전원 | 220/110V. AC, 50/ 60Hz |
소비전력 | 1회로 기준 7.04W(감시모드), 9.00W(동작모드) |
설치방식 | Wall mounting |
특징 | 32비트 처리방식 개선 (고성능) 자기진단 기능 (60초) 자동복귀형 퓨즈 전류소모량 자동분배 기능 노이즈 차단장치 기능 |
✔ 안전은 선택이 아니라 필수!
특히 암모니아는 누출 시 위험성이 크기 때문에
1년에 한번씩 정기적인 검교정은 꼭 필요합니다.
✔ 저희 성화에프티는 KOLAS 공인 교정기관으로, 믿을 수 있는 절차로 검교정을 진행합니다.
✔ 전국 어디든 빠르게 출동해서, 현장 맞춤형 솔루션을 제공하고 있습니다
가스감지시스템 알아보기 쉽도록 계통도 그림으로 보여드릴게요

국내 법규에 맞춰서 여러가지
종류의 제품을 현장에 맞게
다양한 설계 가능하니 편안하게 문의주세요~
이번 부산 사례처럼 정확한 검교정 + 신형 감지기 교체 + 효율적인 수신부 구성까지 함께 진행하면, 안전 관리 수준이 한층 더 업그레이드됩니다.
앞으로도 저희 성화에프티는
고객분들의 안전을 위해 전국 현장 시공·검교정
서비스를 책임감 있게 이어가겠습니다.
문의: 1600-7962
이상, 전국에서 활약하고 있는 안전지킴이
성화 에프티 였습니다.
그럼 저는 다음에 다시
찾아뵙겠습니다.
자세한 제품 문의는
아래 연락처로 연락 주시면
친절하게 상담해 드리겠습니다.
성화 에프티는 전국 전 지역
시공 및 출장 작업이 가능하니
견적이나 궁금한 부분 언제든지
많은 문의 부탁합니다!
견적문의 시 담당자와 전화번호,
회신 받으실 이메일 주소 남겨주시면
더 빠른 회신이 가능하답니다. ^^
문의전화 : 1600-7962 (051-986~7982~4)