경주지역 VOC 가스감지기 FT-1000TX 설치
페이지 정보
작성자 성화에프티 작성일25-11-18 09:16 조회49회 댓글0건관련링크
본문



- 국내. 국외 방폭 인증
- 전기적인 Noise 최소화
- 가연성/독성/산소/VOC 등의 가스 연속 감지
- 2차 폭발 방지용 내압방폭구조
- 자가진단 기능 내장
- 릴레이접점 출력
- 간단한 구조 설계
- 수신부 FND DISPLAY 내장
- 감지센서의 안전한 동작을 위해 정전압 회로 구성
- DCS&PLC 모니터링 시스템에 연결
- 산업 및 폭발 위험 지역에 설치 가스 실시간 측정
- 4~20mA.DC 표준 출력 제공
- 각종 제어 기기에 연결하여 사용
- 0점, SPAN 점검 및 교정 용이
* FT-1000 Ex 상세사양
FT-1000 Ex 사양 | |
측정가스 (Measuring Gas) | C₄H10, CH₄, H₂, C₂H₂, HC, Flammable gases (가연성가스). etc |
측정범위 (Measuring Range) | 0~100 %LEL, 0~100 %Vol, 0~10,000ppm |
측정형식 (Measuring Type) | 대기확산식 |
측정방식 (Measuring Method) | 접촉연소식, 반도체식 |
측정신호 (Measuring Signal) | 4~20mA.DC |
응답속도/허용오차 (Response Time/Accuracy) | 20초 이내 / ±3% 이내/Full scale |
정격전압 (Rated Voltage) | 24V dc |
정격전류 (Rated Current) /전력소비 | 100mA / 2.4W |
방폭승인 (Approval) /방진방수 등급 | Ex db II C T6 Gb / Ex tb III C T85℃ Db (IP66) |
주변온도 (Ambient Temperature) | -40℃~+60℃ |
외형치수/무게 (Dimension/Weight) | 147(W) × 210.6(H) × 92(D)(mm) / 1.27kgs |
* FT-1000 Tx 상세사양
FT-1000 Tx 사양 | |
측정가스 (Measuring Gas) | 유독성가스 (TOXIC GAS), CO2, N2O, BENZENE, BUTADIENE, TOLUENE, XYLENE, CL2,HCL, VOC, OXYGEN(O2), ETHYLENE OXIDE, ETC. |
측정범위 (Measuring Range) | 0~PPM-유독성, 0~25 %Vol, - 산소 (O2), 범위 조정 가능 |
측정형식 (Measuring Type) | 대기확산식 |
측정방식 (Measuring Method) | 반도체식, 전기화학식, 지르코니아 방식 |
측정신호 (Measuring Signal) | 4~20mA.DC |
응답속도/허용오차 (Response Time/Accuracy) | 20초 이내 / ±2% 이내/Full scale |
정격전압 (Rated Voltage) | 24V dc |
정격전류 (Rated Current) /전력소비 | 100mA / 2.4W |
방폭승인 (Approval) /방진방수 등급 | Ex db II C T6 Gb / Ex tb III C T85℃ Db (IP66) |
주변온도 (Ambient Temperature) | -40℃~+60℃ |
외형치수/무게 (Dimension/Weight) | 147(W) × 210.6(H) × 92(D)(mm) / 1.27kgs |
가스/누액 감지 모니터링시스템
(=가스/누액 누설경보시스템)
RM-770MU.DU / RM-770MU.LU

* 수신부 RM-770 MU/DU 특징
- 마이크로 칩셋탑재
- 국내, 해외용으로 전압, 주파수에 관계없이 사용
- 4~20mA.DC 출력, 경보, 릴레이 접점 출력 기능
- Zero점, Span, 검교정 등 볼륨이 전혀 없이 전면(Front)에서 자동 설정 기능
- 현장에 설치된 가스 감지기와 연결하여 실시간 대기 가스 농도 측정, 농도 표시
- 위험 시 설정된 농도에서 경보를 발하는 다회로용 가스 수신기
사양 | |
제품규격 | RM-770MU.DU |
측정가스 | 가연성 가스(Flammable GAS), |
측정범위 | 0~100%(LEL) 산소 : 0~25%VOL 독성 : 0~9999PPM(가스별 범위 참조) |
입력신호 | 4~20mA.DC (주파대역대 개선 / PLC 전용 주파수 설정) |
측정표시 | 4 Digit FND Digital display, (4자리 표시) |
출력신호 | 4~20mA.DC, Relay contact(H.HH) 1차, 2차 |
경보음량 | 90dB 이상 |
작동온도/습도 | -20℃~+40℃/ 85% RH |
작동전원 | 220/110V. AC, 50/ 60Hz |
소비전력 | 1회로 기준 7.04W(감시모드), 9.00W(동작모드) |
설치방식 | Wall mounting |
특징 | 32비트 처리방식 개선 (고성능) 자기진단 기능 (60초) 자동복귀형 퓨즈 전류소모량 자동분배 기능 노이즈 차단장치 기능 |