(울산) 가스 모니터링 CDMA 무선문자 경보알람 시스템 > 가스감지기 시공설치

본문 바로가기


시공설치

가스감지기 시공설치

(울산) 가스 모니터링 CDMA 무선문자 경보알람 시스템

페이지 정보

작성자 성화에프티 작성일25-08-11 17:06 조회14회 댓글0건

본문

58008470827ea6b1a1ab24e6bf9ab5f1_1754898
 

안녕하세요!
성화에프티 본사 (sunghwa FT)
공식 홈페이지 입니다.​  

20년 이상 환경, 안전 분야에서
생산 부터 설비 시공, 유지 보수, 검교정까지
한번에 해결하는 원스톱 서비스로 고객의 안전을 책임지는
가스 감지기, 누액 감지기, 환경 모니터링시스템
전문 기업입니다.​​

 

한주의 시작 월요일입니다.

빗길 안전 운행하시고 오늘도 화이팅

넘치게 포스팅해보겠습니다. 

 

오늘은 실시간 통신 CDMA로

작업자외 감독자에게 가스 농도를 알려주고

설정된 1차값, 2차값이 넘을경우

경보 알람을 알려주고 무선문자로 전송해주는

WAS-30000 가스감지 CDMA 무선문자경보 (모니터링) 시스템

울산지역 시공 사례입니다.

사진 먼저 보여드릴게요

 

울산 지역 가스감지

무선문자경보시스템 시공 사례

 

58008470827ea6b1a1ab24e6bf9ab5f1_1754899
 

다채널 가스 감지기 시스템 수신부

RM-770 MU.DU 안에 설치 사진 입니다.

 

실내 벽부형으로

경보알람을 문자로 보내주는

모니터링 시스템 으로

가스 누출이 일어났을 때

현장 외부에 있을때도 빠르게

조치할 수 있습니다.

 

통합무선알람 시스템중

CDMA 무선문자 경보시스템 특징 입니다.

 

<CDMA 무선문자 경보시스템 특징>

- 여러 접점신호에 대한 문자/음성전화

- Sk텔레콤 이동통신망을 이용하는 무선 경보장치

- 5접점/10점접/15접정/20접점의 4가지 종류

- 1개 접점당 6개글자 입력가능, 음성전화용 음성멘트 제공

- 수신자 이름/전화번호 입력가능

- 이중 통보기능 : 문자메세지 전송 후 즉시 음성전화 통보

- 제품으로 문자메시지를 보내거나, 전화를 걸어서 현재상태 확인가능

- 수신자별 통보 또는 미통보 지정가능

- 음성전화 수신여부 지정가능

- 정전 통보 및 정전복귀 통보 가능

- 입력접점 정상 복귀시에도 통보가능

- 경보전송 주기 및 회수 변경 가능

 

58008470827ea6b1a1ab24e6bf9ab5f1_1754899
 

 

 

토탈 무선알람 시스템

알아보기 쉽게 계통도로 보여드릴게요~

 

58008470827ea6b1a1ab24e6bf9ab5f1_1754899
 

설치되는 수신부와 탐지부

사양 설명드리겠습니다.

 

다채널용 수신부 RM-770 MU.DU

58008470827ea6b1a1ab24e6bf9ab5f1_1754899
 

 

* 수신부 RM-770 MU/DU 특징 

  • 마이크로 칩셋탑재
  • 국내, 해외용으로 전압, 주파수에 관계없이 사용
  • 4~20mA.DC 출력, 경보, 릴레이 접점 출력 기능
  • Zero점, Span, 검교정 등 볼륨이 전혀 없이 전면(Front)에서 자동 설정 기능
  • 현장에 설치된 가스 감지기와 연결하여 실시간 대기 가스 농도 측정, 농도 표시
  • 위험 시 설정된 농도에서 경보를 발하는 다회로용 가스 수신기

수신부 사양입니다.

사양​​

 제품규격

 RM-770MU.DU

 측정가스

 가연성 가스(Flammable GAS),
 유독성 가스(Toxic GAS), 산소(Oxygen)

 측정범위

 0~100%(LEL)

 산소 : 0~25%VOL

 독성 : 0~9999PPM(가스별 범위 참조)

 입력신호

 4~20mA.DC (주파대역대 개선 / PLC 전용 주파수 설정)
 RS-485 (옵션 채널카드)​​

 측정표시

 4 Digit FND Digital display, (4자리 표시)
 1차, 2차 알람 / 경보점 변경 가능​​

 출력신호​​

 4~20mA.DC, Relay contact(H.HH) 1차, 2차

 경보음량

 90dB 이상

 작동온도/습도

 -20℃~+40℃/ 85% RH

 작동전원

 220/110V. AC, 50/ 60Hz

 소비전력

 1회로 기준 7.04W(감시모드), 9.00W(동작모드)

 설치방식

 Wall mounting

 특징

 32비트 처리방식 개선 (고성능)

 자기진단 기능 (60초)

 자동복귀형 퓨즈

 전류소모량 자동분배 기능

 노이즈 차단장치 기능

   

 ​

 

가연성 /독성 가스감지기 FT-1000 시리즈 특징

 

7abb47f3e69dd85c33be3d78199bfcf4_1752812
 

스마트 가스 감지기 FT-1000 SERIES

 

 - 국내. 국외 방폭 인증

​ - ​전기적인 Noise 최소화

​ - ​가연성/독성/산소/VOC 등의 가스 연속 감지

​ - ​2 차 폭발 방지용 내압방폭구조

​ - ​자가진단 기능 내장

​ - ​릴레이접점 출력

​ - ​간단한 구조 설계

​ - ​수신부 FND DISPLAY 내장

​ - ​감지센서의 안전한 동작을 위해 정전압 회로 구성

​ - ​DCS&PLC 모니터링 시스템에 연결

​ - ​산업 및 폭발 위험 지역에 설치 가스 실시간 측정

​ - ​4~20mA.DC 표준 출력 제공

​ - ​각종 제어 기기에 연결하여 사용

​ - ​0점, SPAN 점검 및 교정 용이

 * FT-1000 Ex 상세사양

 

FT-1000 Ex 사양

  측정가스 (Measuring Gas)​​

 C₄H10, CH₄, H₂, C₂H₂, HC, Flammable gases (가연성가스). etc​

 측정범위 (Measuring Range)

 0~100 %LEL, 0~100 %Vol,  0~10,000ppm

 측정형식 (Measuring Type)​

 대기확산식​

 측정방식 (Measuring Method)​

 접촉연소식, 반도체식​

 측정신호 (Measuring Signal)​

 4~20mA.DC​

 응답속도/허용오차

 (Response Time/Accuracy)

 20초 이내 / ±3% 이내/Full scale​

 정격전압 (Rated Voltage)​

 24V dc​

 정격전류 (Rated Current) /전력소비​

 100mA / 2.4W​

 방폭승인 (Approval) /방진방수 등급​

 Ex db II C T6 Gb / Ex tb III C T85℃ Db (IP66)​

 주변온도 (Ambient Temperature)​

 -40℃~+60℃​

 외형치수/무게 (Dimension/Weight)​

 147(W) × 210.6(H) × 92(D)(mm) / 1.27kgs​

 

* FT-1000 Tx 상세사양 

 FT-1000 Tx 사양

 측정가스 (Measuring Gas)​​

유독성가스 (TOXIC GAS), CO2, N2O, BENZENE, BUTADIENE, TOLUENE, XYLENE, CL2,HCL, VOC, OXYGEN(O2), ETHYLENE OXIDE, ETC.​

 측정범위 (Measuring Range)

 0~PPM-유독성, 0~25 %Vol, - 산소 (O2), 범위 조정 가능

 측정형식 (Measuring Type)​

 대기확산식​

 측정방식 (Measuring Method)​

 반도체식, 전기화학식, 지르코니아 방식

 측정신호 (Measuring Signal)​

 4~20mA.DC​

 응답속도/허용오차

 (Response Time/Accuracy)

 20초 이내 / ±2% 이내/Full scale​

 정격전압 (Rated Voltage)​

 24V dc​

 정격전류 (Rated Current) /전력소비​

 100mA / 2.4W​

 방폭승인 (Approval) /방진방수 등급​

 Ex db II C T6 Gb / Ex tb III C T85℃ Db (IP66)​

 주변온도 (Ambient Temperature)​

 -40℃~+60℃​

 외형치수/무게 (Dimension/Weight)​

 147(W) × 210.6(H) × 92(D)(mm) / 1.27kgs​

 

사양 잘 보셨나요?

다양한 각 산업 현장의 상황에 맞게

국내 화관법, 화평법, 산안법에 맞게

가스/누액/악취 환경 모니터링등

맞춤 전문 설계해 드려요

 

성화에프티와 함게 오늘도

안전한 사업장이 하나더

추가 되었습니다.

저는 내일 또 찾아뵙겠습니다~~

즐거운 하루 되시기 바랍니다.

 

자세한 제품 문의는 아래 연락처로 연락 주시면

친절하게 상담해 드리겠습니다.

 

성화 에프티는 전국 전 지역

시공 및 출장 작업이 가능하니

견적이나 궁금한 부분 언제든지

많은 문의 부탁합니다!

 

 


상호명: (주)성화에프티   대표: 정선영   사업자등록번호: 603-81-88425   TEL: 051-973-7982 /1600-7962  FAX: 051-980-7815