경기 시흥 시화공단 지역 독성 가스감지기 FT-1000 Tx 실험실 시공 사례
페이지 정보
작성자 성화에프티 작성일25-03-28 19:01 조회10회 댓글0건관련링크
본문
안녕하세요!
20년 이상 환경, 안전 분야에서
생산, 설비 시공, 유지 보수, 검교정까지
원스톱으로 고객의 안전을 책임지는
가스 감지기, 누액 감지기, 환경 모니터링
시스템 전문 기업 성화 에프티입니다♥
오늘은 경기 시흥 지역 실험실에
독성 가스감지기 FT-1000 Tx와
가스 감지 모니터링 시스템
GDS-10000을 시공한 사례인데요
같이 보러 가시죠~~
경기 시흥 지역
독성 가스감지기
실험실 시공 사례
현장에 설치된
가스수신부 RM-770 MU. DU 사진과
실험실에 설치된
가스감지기 FT-1000 Tx입니다.
감지가스는 암모니아(NH3)를 포함한 총 5종입니다.
모니터링 시스템이 많이 설치되는 장소와
위 사진에서 설치된 제품 설명드릴게요~~
수신부 사양 자세히 알려드릴게요
사양 | |
제품규격 | RM-770MU.DU |
측정가스 | 가연성 가스(Flammable GAS) |
측정범위 | 0~100%(LEL) 산소 : 0~25%VOL 독성 : 0~9999PPM(가스별 범위 참조) |
입력신호 | 4~20mA.DC (주파대역대 개선 / PLC 전용 주파수 설정) |
측정표시 | 4 Digit FND Digital display, (4자리 표시) 1차 2차 알람 / 경보점 변경 가능 |
출력신호 | 4~20mA.DC, Relay contact(H.HH) 1차, 2차 |
경보음량 | 90dB 이상 |
작동온도/습도 | -20℃~+40℃/ 85% RH |
작동전원 | 220/110V. AC, 50/ 60Hz |
소비전력 | 1회로 기준 7.04W(감시모드), 9.00W(동작모드) |
설치방식 | Wall mounting |
특징 | 32비트 처리방식 개선 (고성능) 자기진단 기능 (60초) 자동복귀형 퓨즈 전류소모량 자동분배 기능 노이즈 차단장치 기능 |
감지기 사양도
설명 드릴게요~
<독성 가스감지기 FT-1000 Tx>
특징은 다음과 같습니다.
- 전기적인 Noise 최소화
- 가연성/독성/산소/VOC 등의 가스 연속 감지
- 2차 폭발 방지용 내압방폭구조
- 자가진단 기능 내장
- 릴레이접점 출력
- 간단한 구조 설계
- 수신부 FND DISPLAY 내장
- 감지센서의 안전한 동작을 위해 정전압 회로 구성
- DCS&PLC 모니터링 시스템에 연결
- 산업 및 폭발 위험 지역에 설치 가스 실시간 측정
- 4~20mA.DC 표준 출력 제공
- 각종 제어 기기에 연결하여 사용
- 0점, SPAN 점검 및 교정 용이
이상, 전국에서 활약하고 있는 안전지킴이
성화에프티 였습니다.
그럼 저는 다음에 다시 뵙겠습니다.
자세한 제품 문의는
아래 연락처로 연락 주시면
친절하게 상담해 드리겠습니다.
성화 에프티는 전국 전 지역
시공 및 출장 작업이 가능하니
견적이나 궁금한 부분 언제든지
많은 문의 부탁합니다!
견적문의 시 담당자와 전화번호,
회신 받으실 이메일 주소 남겨주시면
더 빠른 회신이 가능하답니다. ^^
더 다양한 제품은 홈페이지
참고하시거나 문의하세요