부산지역 가스&누액 감지 모니터링 시스템 후기 > 가스감지기 시공설치

본문 바로가기


시공설치

가스감지기 시공설치

부산지역 가스&누액 감지 모니터링 시스템 후기

페이지 정보

작성자 성화에프티 작성일25-03-19 16:18 조회30회 댓글0건

본문

bd4e3692fb5df34a5ad7f44f9906704b_1742367 

안녕하세요!

생산, 설비 시공, 유지 보수, 검교정까지 원스톱으로 해결하는

가스 감지기, 누액 감지기, 환경 모니터링 시스템 설계 전문 기업 

성화 에프티 입니다 ♥♥♥

 

오늘은 부산 지역 

가스 누출경보 및 누액 누출경보

모니터링 시스템 채널카드 교체 및

감지기 신규 시공 사례입니다. 

사진먼저 보여드릴게요

 

<부산지역 가스&누액 누출 경보 모니터링 시스템>

bd4e3692fb5df34a5ad7f44f9906704b_1742368
실외에 교체 설치된 가스/누액 수신부 RM-770 MU. DU 사진입니다.

SUS 이중외함 경보알람 수신부 입니다.

 

 

bd4e3692fb5df34a5ad7f44f9906704b_1742368
현장에 설치된 가연성 가스감지기 FT-1000 Ex 및

누액감지기 FT-PC02 EX 입니다.

 

 

가스/누액 모니터링 시스템이 많이

설치되는 장소및 현장 설치된 제품

가스감지기 수신부, 탐지부 먼저

설명드릴게요~~

 

bd4e3692fb5df34a5ad7f44f9906704b_1742368
 

bd4e3692fb5df34a5ad7f44f9906704b_1742368
수신부 사양 자세히 알려드릴게요

 

 사  양

 제품규격

 RM-770MU.DU

 측정가스

 가연성 가스(Flammable GAS), 유독성 가스(Toxic GAS), 산소(Oxygen)

 측정범위

 0~100%(LEL), 산소 : 0~25%VOL, 독성 : 0~9999PPM(가스별 범위 참조)

 입력신호

 

 4~20mA.DC (주파대역대 개선 / PLC 전용 주파수 설정)
 측RS-485 (옵션 채널카드)

 

 측정표시

 4 Digit FND Digital display, (4자리 표시)

 1차 2차 알람 / 경보점 변경 가능 

 출력신호

 4~20mA.DC, Relay contact(H.HH) 1차, 2차 

 경보음량

 90dB 이상 

 작동온도/습도

 -20℃~+40℃/ 85% RH

 작동전원

 220/110V. AC, 50/ 60Hz 

 소비전력

 1회로 기준 7.04W(감시모드), 9.00W(동작모드) 

 설치방식

 Wall mounting 

 특징

 32비트 처리방식 개선 (고성능)

 자기진단 기능 (60초) 

 자동복귀형 퓨즈 

 전류소모량 자동분배 기능 

 노이즈 차단장치 기능 

 ​ 

 

수신부를 살펴봤으니

감지부(탐지부) 사양도 한번 살펴봐야겠죠??

현장에 설치된 가스감지기의 경우 

노란색 커버안에 들어있습니다. 

 

 

<FT-1000 Ex 가연성 가스감지기>

 

bd4e3692fb5df34a5ad7f44f9906704b_1742368
 

 

특징은 다음과 같습니다.

 

  •  국내, 국외 방폭인증
  • 전기적인  Noise 최소화
  • 가연성/독성/산소/VOC 등의 가스 연속 감지 
  • 2차 폭발 방지용 내압방폭구조
  • 자가진단 기능 내장 
  • 릴레이접점 출력
  • 간단한 구조 설계
  • 수신부 FND DISPLAY 내장
  • 감지센서의 안전한 동작을 위해 정전압 회로 구성 
  • DCS&PLC 모니터링 시스템에 연결
  • 산업 및 폭발 위험 지역에 설치 가스 실시간 측정 
  • 4~20mA.DC 표준 출력 제공
  • 각종 제어 기기에 연결하여 사용 
  • 0점, SPAN 점검 및 교정 용이

 

 

 

  측정가스 (Measuring Gas)​

C₄H10, CH₄, H₂, C₂H₂, HC, Flammable gases(가연성가스). etc

 측정범위 (Measuring Range)

 0~100 %LEL, 0~100 %Vol,  0~10,000ppm

  측정형식 (Measuring Type)​

  대기확산식​

  측정방식 (Measuring Method)​

  접촉연소식, 반도체식​

  측정신호 (Measuring Signal)​

  4~20mA.DC​

 응답속도/허용오차

 (Response Time/Accuracy)

  20초 이내 / ±3% 이내/Full scale​

 정격전압 (Rated Voltage)​

  24V dc​

  정격전류 (Rated Current) /전력소비​

  100mA / 2.4W​

  방폭승인 (Approval) /방진방수 등급​

  Ex db II C T6 Gb / Ex tb III C T85℃ Db (IP6X)​

  주변온도 (Ambient Temperature)​

  -40℃~+60℃​

  외형치수/무게 (Dimension/Weight)​

  147(W) × 210.6(H) × 78.5(D)(mm) / 1.27kgs​

 

  

가스감지기에 이어 설치된

누액감지기 FT-PC-02Ex 방폭제품

특징 설명 드릴게요

bd4e3692fb5df34a5ad7f44f9906704b_1742368

bd4e3692fb5df34a5ad7f44f9906704b_1742368

가스 및 누액 경보알람 모니터링 시스템

제품에 대해서 알아봤습니다. 

유해화학물질 관련하여 

가스와 누액을 한 수신함에서 

관리 할수 있어서 편리하답니다.

 

이상, 전국에서 맹 활약중인

안전지킴이 성화 에프티 였습니다.

그럼 저는 내일 다시 뵙겠습니다.

 

 

자세한 제품 문의는 

아래 연락처로 연락 주시면 

친절하게 상담해 드리겠습니다.

 

성화 에프티는 전국 전 지역 

시공 및 출장 작업이 가능하니

견적이나 궁금한 부분 언제든지 

많은 문의 부탁합니다!

 

 


상호명: (주)성화에프티   대표: 정선영   사업자등록번호: 603-81-88425   TEL: 051-973-7982 /1600-7962  FAX: 051-980-7815
주소: 부산광역시 강서구 금호순서길89번길 32 (대저2동)   개인정보보호책임자: 정선영