안녕하세요

생산, 설비 시공, 유지보수, 검교정 까지

가스감지기, 누액감지기, 환경 모니터링시스템

전문기업 (주)성화에프티입니다.

 

질문카드로 분위기 좀 환기해봤습니다.

많이 알고들 계신 내용이죠...

아래 내용중에 정답이 있습니다.~

 

수소, LNG (도시가스), LPG 가스등

가연성 가스는 실제 실생활에서도 쓰이고 있지만

산업현장에서는 더욱 다양한 가스 및 형태로 쓰이고있습니다.

어디에서든 위험은 가까이 있다보니

안전한 환경을 위해서 많은 관심이 필요합니다

오늘도 시공현장 한번 살펴볼게요 !

 

49ef466edb680ba90823d89d753ede71_1708319
 

오늘 수소를 감지할 가스감지기는

QM-4700D 입니다.

사양도 볼까요?

49ef466edb680ba90823d89d753ede71_1708317
 

측정가스 : H2 : 0~100%LEL

 

​QM-4700D Series

가연성 가스 감지기 탐지부

 

<제품특징 및 사양>

- 마이크로 프로세스를 적용한 자기진단 기능

- 회로 보호 오동작 방지 기능, 검지 센서의 안전한 동작을 위해 정전압회로 구성

- 내압방폭구조

- 교정 및 프로그램 설정 0점(Zero), Span(4~20mA 제외한 Volume 없는 자동 설정 기능)

- 1인 교정 및 유지 보수

- 온도/습도 및 전기적인 Noise 영향 최소화

- 아날로그 표준 출력(4~20mA) 신호를 DCS & PLC 모니터링 시스템에 연결

- 산업 현장의 폭발 위험 지역에 설치하여 가연성 가스를 실시간 측정,

4~20mA.DC 표준 출력을 제공하여 모니터링 시스템에 연결 사용

 

 

 사양

 제품규격

QM-4700 D(F)

 

 측정가스

LNG, H2, C2H2, C2H4, etc., 가연성 가스(Flammable GAS)

 측정범위

0~100%(LEL)

 측정방식

대기확산식(Diffusion type)
접촉연소식(Catalytic combustion cell type)
반도체식(Semiconductor type)

 

 측정신호

4~20mA.DC

 응답속도

20초 이내(Less than 20sec)

 허용오차

±3% 이내/Full scale

 작동온·습도

 -20℃~+40℃/90% RH(Non-condensing)
(적용 센서에 따라 상이)

 작동전원

24V.DC

 소비전력

 1.45W(작동 시 2.4W)

 케이블/전송거리

  F-CVVS(Shield) 1.5sq × 3wire/Max 2,500M

 전선도관

 3/4(22MM) PF, NPT

 설치방식

 Wall mounting or 2" Pole mounting

방폭승인

Ex d II B T4 (KOSHA)

 외형치수

95(W) x 100(H) x 76(D) (mm)

 무게

0.58kgs

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

위 시공 사진을 보면 모두 아래쪽에 설치된 것으로 나와있는데

감지할 가스가 공기보다 무거울 경우 감지기를

아래쪽에 설치해야 합니당

LPG가스는 공기보다 무거워서 아래쪽으로 가라앉기 때문이죠

 

 

이제 수신부 설치사진과 사양도 볼까요?

49ef466edb680ba90823d89d753ede71_1708319
 

RM-770 MU.DU (가스 검지 수신부)​

 

 콤팩트한 디자인
 - 1회로부터 다회로용 설계 가능
 - SMPS 회로로 구성하여 국내, 해외용으로 전압, 주파수에 관계없이 사용
 - 마이크로 프로세스를 적용하여 가스 누출, 고장 등을 연산 판독하는

   인공지능형 가스경보 수신기
 - 4~20mA.DC 출력, 경보, 릴레이 접점 출력 기능
 - Zero점, Span, 검교정 등 볼륨이 전혀 없이 전면(Front)에서 자동 설정 기능
 - Two alarm(1st, 2nd)&Two relay(접점) 출력 기능, 공통,

    개별(독립) 출력 기능 등 다양한 기능 수행
  - 현장에 설치된 가스 검지기와 연결하여 실시간 대기 가스 농도 측정,

    농도 표시 및 위험 시 설정된 농도에서 경보를 발하는 다회로용 가스 수신기

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 사양

 제품규격

 RM-770MU.DU

 측정가스

 LNG, LPG, 가연성 가스(Flammable GAS)

 측정범위

 0~100%(LEL)

 입력신호

 4~20mA.DC (주파대역대 개선 / PLC 전용 주파수 설정)

 RS-485 (옵션 채널카드)

 측정표시

 4 Digit FND Digital display, (4자리 표시)

 1차 2차 알람 / 경보점 변경 가능

 출력신호

 4~20mA.DC, Relay contact(H.HH) 1차, 2차 

 경보음량

 90dB 이상 

 작동온도/습도

 -20℃~+40℃/ 85% RH

 작동전원

 220/110V. AC, 50/ 60Hz 

 소비전력

 1회로 기준 7.04W(감시모드), 9.00W(동작모드) 

 설치방식

 Wall mounting 

 특징

 32비트 처리방식 개선 (고성능)

 자기진단 기능 (60초)

 자동복귀형 퓨즈

 전류소모량 자동분배 기능

 노이즈 차단장치 기능

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

이상 감지부와 수신부를 이어주고

통신 및 가스 시험 테스트 까지 마무리한

성화에프티 였습니다.

 

시공 후에도 주기적으로 1년마다 제대로 잘 감지가 되는지

지속적으로 검교정을 받아야 합니다.

검교정도 코라스 공식승인기업인 성화에프티에

믿고 맡겨주세요 :)

 

오늘도 글 읽어 주셔서 감사합니다 !

 