H2 수소가스 감지기 - 모니터링 시스템 시공후기
페이지 정보
작성자 성화에프티 작성일24-02-15 14:37 조회405회 댓글0건관련링크
본문
< H2 수소가스 모니터링 감지기 - 모니터링 시스템>
생산, 설비 시공, 유지보수, 검교정 까지
가스감지기, 누액감지기
전문기업 (주)성화에프티입니다.
오늘은 날씨가 많이 풀려서
봄인가 살짝 착각이들 정도였습니다.
통도사에 홍매화가 활짝 폈다고 하니
주말에 다들 나들이 계획 세워보시는게 어떨지요?
오늘 현장은 가연성 가스인
H2 / 수소 가스를 감지하기 위해
모니터링 시스템으로 GDS-10000 시리즈로
시공한 산업현장입니다.
전원220V, 실내 벽부형, 현장 중계형입니다.
이번에 들어간 수신부는 새로 개발된
RM-770MU , DU 채널카드입니다.
성화에프티만의 업그레이드 된 기술력으로
사용자의 요청사항 각 산업현장에
맞게 전문 설계해드립니다.
수신부 채널 세부 사양은 아래와 같습니다.
RM-770 MU.DU (가스 검지 수신부)
- 콤팩트한 디자인 인공지능형 가스경보 수신기 개별(독립) 출력 기능 등 다양한 기능 수행 농도 표시 및 위험 시 설정된 농도에서 경보를 발하는 다회로용 가스 수신기 |
사양 | |
제품규격 | RM-770MU.DU |
측정가스 | LNG, LPG, 가연성 가스(Flammable GAS) |
측정범위 | 0~100%(LEL) |
입력신호 | 4~20mA.DC (주파대역대 개선 / PLC 전용 주파수 설정) RS-485 (옵션 채널카드) |
측정표시 | 4 Digit FND Digital display, (4자리 표시) 1차 2차 알람 / 경보점 변경 가능 |
출력신호 | 4~20mA.DC, Relay contact(H.HH) 1차, 2차 |
경보음량 | 90dB 이상 |
작동온도/습도 | -20℃~+40℃/ 85% RH |
작동전원 | 220/110V. AC, 50/ 60Hz |
소비전력 | 1회로 기준 7.04W(감시모드), 9.00W(동작모드) |
설치방식 | Wall mounting |
특징 | 32비트 처리방식 개선 (고성능) 자기진단 기능 (60초) 자동복귀형 퓨즈 전류소모량 자동분배 기능 노이즈 차단장치 기능 |
수신부에 이어 현장에 설치된 탐지부 시공사진 입니다.
위 사진의 작업현장에 설치한
가스 감지기 (탐지부)
QM-47HC 자세한 사양입니다.
QM-4700D Series
가연성 가스 감지기 탐지부
- 마이크로 프로세스를 적용한 자기진단 기능 - 회로 보호 오동작 방지 기능, 검지 센서의 안전한 동작을 위해 정전압회로 구성 - 1인 교정 및 유지 보수 4~20mA.DC 표준 출력을 제공하여 모니터링 시스템에 연결 사용 |
사양 | |
제품규격 | QM-4700 D(F)
|
측정가스 | LNG, H2, C2H2, C2H4, etc., 가연성 가스(Flammable GAS) |
측정범위 | 0~100%(LEL) |
측정방식 | 대기확산식(Diffusion type)
|
측정신호 | 4~20mA.DC |
응답속도 | 20초 이내(Less than 20sec) |
허용오차 | ±3% 이내/Full scale |
작동온·습도 | -20℃~+40℃/90% RH(Non-condensing) |
작동전원 | 24V.DC |
소비전력 | 1.45W(작동 시 2.4W) |
케이블/전송거리 | F-CVVS(Shield) 1.5sq × 3wire/Max 2,500M |
전선도관 | 3/4(22MM) PF, NPT |
설치방식 | Wall mounting or 2" Pole mounting |
방폭승인 | Ex d II B T4 (KOSHA) |
외형치수 | 95(W) x 100(H) x 76(D) (mm) |
무게 | 0.58kgs |
여기까지 성화에프티였습니다.
연휴 지나고 많이 피곤하실 테지만
오늘 하루도 모두 파이팅 하세요 !!
성화에프티는 전국 전지역
출장 작업이 가능하니
견적이나 궁금한 부분 언제든지
많은 문의 부탁합니다!
견적문의시 이메일주소, 연락처, 담당자 부분
기입해주시면 더 빠른 안내 가능합니다.
감사합니다.