김해지역 밀폐구역 HMI 가스모니터링 시스템
페이지 정보
작성자 성화에프티 작성일25-12-18 08:29 조회8회 댓글0건관련링크
본문

안녕하세요!
성화에프티 본사 (sunghwa FT)
공식 홈페이지 입니다.
20년 이상 환경, 안전 분야에서
생산 부터 설비 시공, 유지 보수, 검교정까지
한번에 해결하는 원스톱 서비스로
고객의 안전을 책임지는
가스 감지기, 누액 감지기, 환경
모니터링시스템 전문 기업입니다.
아침저녁으로 많이 쌀쌀하네요
따뜻한 외투 챙기시고 감기 조심하세요~~
오늘도 화이팅입니다.
오늘은 김해 지역 배출시설의 밀폐공간에
설치한 여러가지 가스감지모니터링 시스템과
HMI 모니터링 시스템을 소개드립니다.
♣ 프로젝트 개요
1. 설치 지역: 경남 김해
2. 설치 장소: 배출시설 밀폐구역
3. 주요 장비:
- FT-1000 시리즈 스마트 가스감지기 4종
- CO (일산화탄소), O2 (산소),
- H2S (황화수소), 가연성 가스
- RM-770 MU.DU 수신부
- CCTV 모니터링 시스템
- HMI 모니터링 시스템
4. 목적:
- 밀폐 공간 다중 위험 대응
- 시각 + 가스 이중 감시
- 작업자 안전 최우선 확보
♣ 밀폐구역, 왜 더 위험할까요?
- 보이지 않는 위험의 집합소
- 밀폐구역은 정말 조심해야 해요.
- 환기가 안 되니까 모든 게 축적되거든요.
1. 밀폐 공간의 특징
- 자연 환기 거의 없음
- 가스 농도 빠르게 상승
- 산소 결핍 쉽게 발생
- 외부에서 내부 상황 파악 어려움
2. 오염물 배출시설의 추가 위험
- 각종 유해 가스 발생
- 부식성 물질 존재
- 악취 및 독성 가스
- 가연성 가스 누적 가능
→ 다종 가스 동시 감지 필수!
<현장 설치 및 프로그래밍 사진>

<설치 작업 내용>
- 센서 위치 최적화가 핵심!
- 가스 특성을 고려해서 높이별로 분산 배치.
- 테스트 철저히 : 표준가스로 4종 모두 반응 테스트.
- CCTV 사각지대 확인.
- HMI 통합 모니터링 시스템 프로그램 작동 점검.
- 비상 시나리오 시뮬레이션.
위에 설치된 가연성 및 독성 가스감지기
FT-1000 Ex, FT-1000 Tx 탐지부 사양은 아래와같습니다.
<가연성 /독성 가스감지기 FT-1000 시리즈 특징>

- 국내. 국외 방폭 인증
- 전기적인 Noise 최소화
- 가연성/독성/산소/VOC 등의 가스 연속 감지
- 2차 폭발 방지용 내압방폭구조
- 자가진단 기능 내장
- 릴레이접점 출력
- 간단한 구조 설계
- 수신부 FND DISPLAY 내장
- 감지센서의 안전한 동작을 위해 정전압 회로 구성
- DCS&PLC 모니터링 시스템에 연결
- 산업 및 폭발 위험 지역에 설치 가스 실시간 측정
- 4~20mA.DC 표준 출력 제공
- 각종 제어 기기에 연결하여 사용
- 0점, SPAN 점검 및 교정 용이
* FT-1000 Ex 상세사양
FT-1000 Ex 사양 | |
측정가스 (Measuring Gas) | C₄H10, CH₄, H₂, C₂H₂, HC, Flammable gases (가연성가스). etc |
측정범위 (Measuring Range) | 0~100 %LEL, 0~100 %Vol, 0~10,000ppm |
측정형식 (Measuring Type) | 대기확산식 |
측정방식 (Measuring Method) | 접촉연소식, 반도체식 |
측정신호 (Measuring Signal) | 4~20mA.DC |
응답속도/허용오차 (Response Time/Accuracy) | 20초 이내 / ±3% 이내/Full scale |
정격전압 (Rated Voltage) | 24V dc |
정격전류 (Rated Current) /전력소비 | 100mA / 2.4W |
방폭승인 (Approval) /방진방수 등급 | Ex db II C T6 Gb / Ex tb III C T85℃ Db (IP66) |
주변온도 (Ambient Temperature) | -40℃~+60℃ |
외형치수/무게 (Dimension/Weight) | 147(W) × 210.6(H) × 92(D)(mm) / 1.27kgs |
* FT-1000 Tx 상세사양
FT-1000 Tx 사양 | |
측정가스 (Measuring Gas) | 유독성가스 (TOXIC GAS), CO2, N2O, BENZENE, BUTADIENE, TOLUENE, XYLENE, CL2,HCL, VOC, OXYGEN(O2), ETHYLENE OXIDE, ETC. |
측정범위 (Measuring Range) | 0~PPM-유독성, 0~25 %Vol, - 산소 (O2), 범위 조정 가능 |
측정형식 (Measuring Type) | 대기확산식 |
측정방식 (Measuring Method) | 반도체식, 전기화학식, 지르코니아 방식 |
측정신호 (Measuring Signal) | 4~20mA.DC |
응답속도/허용오차 (Response Time/Accuracy) | 20초 이내 / ±2% 이내/Full scale |
정격전압 (Rated Voltage) | 24V dc |
정격전류 (Rated Current) /전력소비 | 100mA / 2.4W |
방폭승인 (Approval) /방진방수 등급 | Ex db II C T6 Gb / Ex tb III C T85℃ Db (IP66) |
주변온도 (Ambient Temperature) | -40℃~+60℃ |
외형치수/무게 (Dimension/Weight) | 147(W) × 210.6(H) × 92(D)(mm) / 1.27kgs |
♣ RM-770 MU.DU 수신부
1. 똑똑한 관제 시스템
FT-1000 TX가 현장의 눈이라면
RM-770은 두뇌 역할을 해요!
2. 주요 기능
실시간 농도 표시
2단계 경보 시스템
음향 + 시각 경보 알람
3. MU.DU 사양의 의미
MU: Main Unit (전원공급)
DU: Display Unit (각채널별 표시부)
여러 감지기 통합 관리
확장 가능한 구조
가스감지 모니터링시스템 (=가스검지경보시스템)
RM-770MU.DU

* 수신부 RM-770 MU/DU 특징
- 마이크로 칩셋탑재
- 국내, 해외용으로 전압, 주파수에 관계없이 사용
- 4~20mA.DC 출력, 경보, 릴레이 접점 출력 기능
- Zero점, Span, 검교정 등 볼륨이 전혀 없이 전면(Front)에서 자동 설정 기능
- 현장에 설치된 가스 감지기와 연결하여 실시간 대기 가스 농도 측정, 농도 표시
- 위험 시 설정된 농도에서 경보를 발하는 다회로용 가스 수신기
사양 | |
제품규격 | RM-770MU.DU |
측정가스 | 가연성 가스(Flammable GAS), |
측정범위 | 0~100%(LEL) 산소 : 0~25%VOL 독성 : 0~9999PPM(가스별 범위 참조) |
입력신호 | 4~20mA.DC (주파대역대 개선 / PLC 전용 주파수 설정) |
측정표시 | 4 Digit FND Digital display, (4자리 표시) |
출력신호 | 4~20mA.DC, Relay contact(H.HH) 1차, 2차 |
경보음량 | 90dB 이상 |
작동온도/습도 | -20℃~+40℃/ 85% RH |
작동전원 | 220/110V. AC, 50/ 60Hz |
소비전력 | 1회로 기준 7.04W(감시모드), 9.00W(동작모드) |
설치방식 | Wall mounting |
특징 | 32비트 처리방식 개선 (고성능) 자기진단 기능 (60초) 자동복귀형 퓨즈 전류소모량 자동분배 기능 노이즈 차단장치 기능 |
♣ 작업 전 안전 수칙
들어가기 전 꼭 확인!
밀폐 공간 작업은 항상 위험이 동반돼요.
<작업 전 체크리스트>
□ 가스 농도 측정 완료
□ 산소 농도 19.5% 이상 확인
□ 환기 시스템 작동
□ 구조 장비 준비
□ 외부 감시자 배치
□ 비상 연락망 확인
<작업 중 주의사항>
- 감시자와 지속 교신
- 호흡보호구 착용
- 이상 징후 즉시 대피
- 정해진 시간만 작업
♣ 추운겨울 항상 점검하세요!
날씨 추워지면 밀폐 공간 환기 더 안 되고
가스 농도 더 높아져요.
<겨울 철 점검 항목>
□ 센서 감도 확인
□ 히터 작동 점검
□ 배선 피복 상태
□ CCTV 결로 방지
성화에프티는 국제 KOLAS 교정공인기관으로
신뢰와 믿음으로 전국 검교정서비스 진행해드립니다.
이상, 전국에서 활약하고 있는 안전지킴이
성화 에프티 였습니다.
그럼 저는 다음에 다시
찾아뵙겠습니다.
자세한 제품 문의는
아래 연락처로 연락 주시면
친절하게 상담해 드리겠습니다.
성화 에프티는 전국 전 지역
시공 및 출장 작업이 가능하니
견적이나 궁금한 부분 언제든지
많은 문의 부탁합니다!
더 다양한 제품은 홈페이지
참고하시거나 문의하세요
#가스감지기 #가스검지기 #가스농도측정기 #유해화학물질가스누액감지기설치 #화학사고예방관리계획안전설비
#화학물질관리시스템 #위험물질저장소 #위험물질관리가스누액감기지설치 #가스검지기 #가스경보기 #가스분석기 #가스누설경보기
#산소감지기 #FT1000시리즈 #김해지역 #오염물질배출시설가스감지기설치CCTV설치 #산소결핍 #HMI통합모니터링시스템 #가스감지기현장교정 #가연성및인화성가스감지기 #유독성VOC가스측정기 #황화수소측정기 #이산화탄소측정기 #산소농도감지기 #밀폐구역복합가스농도현황판 #겨울철가스감지기점검항목
#KOLAS국가공인교정기관 #교정성적서발행