충북 지역 가연성 가스감지기 FT-1000 Ex 교체 시공 사례 > 가스감지기 시공설치

본문 바로가기


시공설치

가스감지기 시공설치

충북 지역 가연성 가스감지기 FT-1000 Ex 교체 시공 사례

페이지 정보

작성자 성화에프티 작성일25-04-16 16:07 조회13회 댓글0건

본문

e08318e4723af8513f8226eddbacf9b9_1744787
 

안녕하세요!

20년 이상 환경, 안전 분야에서

생산, 설비 시공, 유지 보수, 검교정까지

원스톱으로 고객의 안전을 책임지는

가스 감지기, 누액 감지기, 환경 모니터링

시스템 전문 기업 성화 에프티입니다♥

 

오늘은 충북 지역

가연성 가스감지기 FT-1000 Ex와

교체 시공 사례인데요.

기존 수신부에 경광등도 추가했답니다

같이 보러 가시죠~~

 

충북 지역

가연성 가스감지

교체 시공 사례

e08318e4723af8513f8226eddbacf9b9_1744786
 

이번에 교체한 탐지부인

가연성 가스감지기

FT-1000 Ex 와 수신부에 추가한

경광등사진입니다.

 

 

모니터링 시스템이 많이 설치되는 장소와

위 사진에서 설치된 가스감지기 설명드릴게요~~

 

c28ee015c58b9ad7d538f183c0d14e9b_1744695
 

c28ee015c58b9ad7d538f183c0d14e9b_1744695
 

수신부 사양 자세히 알려드릴게요

 

 

사양​​

 제품규격

 RM-770MU.DU

 측정가스

 가연성 가스(Flammable GAS),
 유독성 가스(Toxic GAS), 산소(Oxygen)

 측정범위

 0~100%(LEL)

 산소 : 0~25%VOL

 독성 : 0~9999PPM(가스별 범위 참조)

 입력신호

 4~20mA.DC (주파대역대 개선 / PLC 전용 주파수 설정)
 RS-485 (옵션 채널카드)​​

 측정표시

 4 Digit FND Digital display, (4자리 표시)
 1차, 2차 알람 / 경보점 변경 가능​​

 출력신호​​

 4~20mA.DC, Relay contact(H.HH) 1차, 2차

 경보음량

 90dB 이상

 작동온도/습도

 -20℃~+40℃/ 85% RH

 작동전원

 220/110V. AC, 50/ 60Hz

 소비전력

 1회로 기준 7.04W(감시모드), 9.00W(동작모드)

 설치방식

 Wall mounting

 특징

 32비트 처리방식 개선 (고성능)

 자기진단 기능 (60초)

 자동복귀형 퓨즈

 전류소모량 자동분배 기능

 노이즈 차단장치 기능

 

 

감지기 사양도 설명 드릴게요~

가연성 가스감지기 FT-1000 Ex

 

c28ee015c58b9ad7d538f183c0d14e9b_1744696
 

 

자세한 사양과 특징

설명드릴게요

  • 국내,외 방폭인증
  • 전기적인 Noise 최소화
  • 가연성/독성/산소/VOC 등의 가스 연속 감지
  • 2차 폭발 방지용 내압방폭구조
  • 자가진단 기능 내장
  • 릴레이접점 출력
  • 간단한 구조 설계
  • 수신부 FND DISPLAY 내장
  • 감지센서의 안전한 동작을 위해 정전압 회로 구성
  • DCS&PLC 모니터링 시스템에 연결
  • 산업 및 폭발 위험 지역에 설치 가스 실시간 측정
  • 4~20mA.DC 표준 출력 제공
  • 각종 제어 기기에 연결하여 사용
  • 0점, SPAN 점검 및 교정 용이

  

FT-1000 Ex 사양

  측정가스 (Measuring Gas)​​

 C₄H10, CH₄, H₂, C₂H₂, HC, Flammable gases (가연성가스). etc​

 측정범위 (Measuring Range)

 0~100 %LEL, 0~100 %Vol,  0~10,000ppm

 측정형식 (Measuring Type)​

 대기확산식​

 측정방식 (Measuring Method)​

 접촉연소식, 반도체식​

 측정신호 (Measuring Signal)​

 4~20mA.DC​

 응답속도/허용오차

 (Response Time/Accuracy)

 20초 이내 / ±3% 이내/Full scale​

 정격전압 (Rated Voltage)​

 24V dc​

 정격전류 (Rated Current) /전력소비​

 100mA / 2.4W​

 방폭승인 (Approval) /방진방수 등급​

 Ex db II C T6 Gb / Ex tb III C T85℃ Db (IP66)​

 주변온도 (Ambient Temperature)​

 -40℃~+60℃​

 외형치수/무게 (Dimension/Weight)​

 147(W) × 210.6(H) × 92(D)(mm) / 1.27kgs​

 

 

 FT-1000 Tx 사양

 측정가스 (Measuring Gas)​​

 유독성가스 (TOXIC GAS), CO2, N2O, BENZENE, BUTADIENE, TOLUENE, XYLENE, CL2,HCL, VOC, OXYGEN(O2), ETHYLENE OXIDE, ETC.​

 측정범위 (Measuring Range)

 0~PPM-유독성, 0~25 %Vol, - 산소 (O2), 범위조정가능

 측정형식 (Measuring Type)​

 대기확산식​

 측정방식 (Measuring Method)​

 반도체식, 전기화학식, 지르코니아 방식

 측정신호 (Measuring Signal)​

 4~20mA.DC​

 응답속도/허용오차

 (Response Time/Accuracy)

 20초 이내 / ±2% 이내/Full scale​

 정격전압 (Rated Voltage)​

 24V dc​

 정격전류 (Rated Current) /전력소비​

 100mA / 2.4W​

 방폭승인 (Approval) /방진방수 등급​

 Ex db II C T6 Gb / Ex tb III C T85℃ Db (IP66)​

 주변온도 (Ambient Temperature)​

 -40℃~+60℃​

 외형치수/무게 (Dimension/Weight)​

 147(W) × 210.6(H) × 92(D)(mm) / 1.27kgs​

 

가스감지기의 경우 다양한 옵션과 센서가 존재합니다.


환경부와 한국환경공단에서 진행하는 

'화학안전 사업장 조성 지원사업' 과

안전보건공단에서 진행하는

'안전일터 조성지원사업'

국가 지원금으로

부담스러운 설비 구입비와 검교정비용등
많이 절감받으세요~ 서류절차등 안내드립니다.

지원금 스마트안전설비 검교정 및 구매 안내

지원금 누액경보시스템 설치 및 구매 안내 

많은 문의 바랍니다.

 

이상, 전국에서 활약하고 있는 안전지킴이

성화에프티 였습니다.

 

자세한 제품 문의는

아래 연락처로 연락 주시면

친절하게 상담해 드리겠습니다.

 

성화 에프티는 전국 전 지역

시공 및 출장 작업이 가능하니

견적이나 궁금한 부분 언제든지

많은 문의 부탁합니다!

 ​ 


상호명: (주)성화에프티   대표: 정선영   사업자등록번호: 603-81-88425   TEL: 051-973-7982 /1600-7962  FAX: 051-980-7815
주소: 부산광역시 강서구 금호순서길89번길 32 (대저2동)   개인정보보호책임자: 정선영
Copyright © (주)성화에프티. All rights reserved.